Цитата(SVKan @ 14.4.2021, 14:03) 

На наличие перемычек по управляющим входам.
В параметрах, на источник команды запуска.
в настройка ПЧ сейчас стоит так - Start signal source selection -  01:Digital input (FWD/REV 
перемычек на этих цифровых входах нет.
в параметре d005 Indication – status of digital inputs 1 to 6 горят "палочки" в нижнем ряду сегмента цифр. при замыкании p24 с цифровыми входами обозначенными как FWD, REV - палочка загорается в верхнем ряду цифры. Получается цифровые входы живые? 
также при этом действии  в параметре d003 Direction of rotation display - можно видеть якобы изменение вращения, на дисплее при замыкании поочередно p24 с этими контактами - меняется с F на R. если ткнуть P24 в цифровой вход RESET в параметре d003 горит 0 - что вроде означает стоп (O: STOP) . Однако светодиод RUN продолжает гореть, релюшка внутри ПЧ тоже не щелкает, хотя вроде должна.